Опубликовано 31 Июль 2014 - 09:20

Никто не в курсе, сколько мощности дается на 1 квартиру?



#2 polkovnik

polkovnik

    Member

  • Members
  • ФишкаФишкаФишка
  • 1 233 Сообщений:

Опубликовано 31 Июль 2014 - 10:07

Юрий вроде про 7 кВт говорил.



#3 Guest_Лана_*

Guest_Лана_*
  • Guests

Опубликовано 31 Июль 2014 - 11:25

Полковник, спасибо.

А кто-нибудь задумывался над проектом электричества в квартире? Кто-как делать будет? И, главное, как, с кем и на каком этапе этот проект надо согласовывать и надо ли вообще?

 

 



#4 Евгений

Евгений

    Advanced Member

  • Members
  • ФишкаФишкаФишка
  • 472 Сообщений:

Опубликовано 31 Июль 2014 - 11:27

Полковник, спасибо.

А кто-нибудь задумывался над проектом электричества в квартире? Кто-как делать будет? И, главное, как, с кем и на каком этапе этот проект надо согласовывать и надо ли вообще?

Про электрику тут уже не однократно разговаривали, согласовывать ни с кем не нужно, делаешь так как тебе удобно.



#5 Алексей777

Алексей777

    Advanced Member

  • Members
  • ФишкаФишкаФишка
  • 102 Сообщений:

Опубликовано 04 Август 2014 - 12:14

20140726_161256-2.jpg?x-email=ppkp%40bk.

 

 

Вот такие щитки в квартирах, вводной автомат 40 Ампер, что равно примерной общей нагрузке максимум 8.8 кВт. Мой установлен вверх тормашками, хотя это и не принципиально, все равно такой щиток только на время ремонта.



#6 Сергей2

Сергей2

    Advanced Member

  • Members
  • ФишкаФишкаФишка
  • 244 Сообщений:

Опубликовано 04 Август 2014 - 12:23

643a7f26aec2.jpg

 

Вот такие щитки в квартирах, вводной автомат 40 Ампер, что равно примерной общей нагрузке максимум 8.8 кВт. Мой установлен вверх тормашками, хотя это и не принципиально, все равно такой щиток только на время ремонта.

его потом убирают или переносят в удобное место?



#7 Sergio

Sergio

    Advanced Member

  • Members
  • ФишкаФишкаФишка
  • 1 592 Сообщений:

Опубликовано 04 Август 2014 - 06:25

643a7f26aec2.jpg

Вот такие щитки в квартирах, вводной автомат 40 Ампер, что равно примерной общей нагрузке максимум 8.8 кВт. Мой установлен вверх тормашками, хотя это и не принципиально, все равно такой щиток только на время ремонта.


Почему? Я планирую только входной заменить на дифавтомат приличного производителя, остальное оставлю.

#8 Алексей777

Алексей777

    Advanced Member

  • Members
  • ФишкаФишкаФишка
  • 102 Сообщений:

Опубликовано 04 Август 2014 - 08:56

его потом убирают или переносят в удобное место?

Такой щиток годится для ремонта, для подключения временного освещения и временных потребителей. Нормальный щит имеет в своем составе:

1.Средство защиты от перенапряжения (близкий удар молнии, обрыв нуля в подъездном распределительном щите или на подстанции)

2.Средства защиты от поражения электрическим током для влажных и обычных помещений

3. Защита распределенных кабельных групп электропотребителей от короткого замыкания.

 

Каждый человек сам определяет приоритет безопасности и экономии. Можно вообще на один автомат все подключить, работать будет :)  



#9 Sergio

Sergio

    Advanced Member

  • Members
  • ФишкаФишкаФишка
  • 1 592 Сообщений:

Опубликовано 04 Август 2014 - 09:03

Такой щиток годится для ремонта, для подключения временного освещения и временных потребителей. Нормальный щит имеет в своем составе:

1.Средство защиты от перенапряжения (близкий удар молнии, обрыв нуля в подъездном распределительном щите или на подстанции)

2.Средства защиты от поражения электрическим током для влажных и обычных помещений

3. Защита распределенных кабельных групп электропотребителей от короткого замыкания.

 

Каждый человек сам определяет приоритет безопасности и экономии. Можно вообще на один автомат все подключить, работать будет :)  

Так диф на входе = 1+2+3, речь о 30 mA. Какую из перечисленных Вами функций он не обеспечит?

Само собой, предлагается поменять IEK на ABB, Legrand, Hager, Schneider или аналоги соответствующего уровня.



#10 Алексей777

Алексей777

    Advanced Member

  • Members
  • ФишкаФишкаФишка
  • 102 Сообщений:

Опубликовано 04 Август 2014 - 09:40

Так диф на входе = 1+2+3, речь о 30 mA. Какую из перечисленных Вами функций он не обеспечит?

Само собой, предлагается поменять IEK на ABB, Legrand, Hager, Schneider или аналоги соответствующего уровня.

Диф на вводе не обеспечит ни одной из трех защит полностью. От перенапряжения совсем не защитит. Диф на вводе защитит только кабель проложенный из этажного щитка в квартиру, и защитит от смертельного поражения током в помещениях без влажных процессов. Кроме этого, если где нибудь в  проводке или у любого электроприбора будет утечка напряжения, то этот вводной диф выбьет и без электричества останется вся квартира. И чтобы найти эту утечку, Вам нужно будет сначала отсоединить в щитке все уходящие нули, потом подключать их по одному.



#11 kisytan

kisytan

    Advanced Member

  • Members
  • ФишкаФишкаФишка
  • 207 Сообщений:

Опубликовано 04 Август 2014 - 09:46

Ребята,а напишите фирму и модель.Что лучше покупать?

#12 Сергей2

Сергей2

    Advanced Member

  • Members
  • ФишкаФишкаФишка
  • 244 Сообщений:

Опубликовано 04 Август 2014 - 10:01

Такой щиток годится для ремонта, для подключения временного освещения и временных потребителей. Нормальный щит имеет в своем составе:

1.Средство защиты от перенапряжения (близкий удар молнии, обрыв нуля в подъездном распределительном щите или на подстанции)

2.Средства защиты от поражения электрическим током для влажных и обычных помещений

3. Защита распределенных кабельных групп электропотребителей от короткого замыкания.

 

Каждый человек сам определяет приоритет безопасности и экономии. Можно вообще на один автомат все подключить, работать будет :)  

я имел ввиду,нужен ли он в квартире или в подъезде в щитке есть?И от подъездного напрямую можно вести в квартиру?



#13 Алексей777

Алексей777

    Advanced Member

  • Members
  • ФишкаФишкаФишка
  • 102 Сообщений:

Опубликовано 04 Август 2014 - 10:05

Ребята,а напишите фирму и модель.Что лучше покупать?

Если лучше, то Legrand, ABB, Schneider Electric. Цена у них примерно одинаковая, хотя есть разные серии по уровню качества и цене. А так основная масса устанавливаемых бюджетных марок это IEK, DEKraft, EKF.

себе собираю на автоматах Legrand, а сам щиток Schneider Electric



#14 Алексей777

Алексей777

    Advanced Member

  • Members
  • ФишкаФишкаФишка
  • 102 Сообщений:

Опубликовано 04 Август 2014 - 10:17

я имел ввиду,нужен ли он в квартире или в подъезде в щитке есть?И от подъездного напрямую можно вести в квартиру?

В подъездном щитке уже установлен автомат и счетчик. Туда ничего устанавливать и менять уже установленное нам нельзя, также как и прокладывать оттуда силовые провода. Мы можем использовать приходящий в квартиру силовой провод, который нужно завести в квартирный щиток. В принципе он уже заведен в установленный щиток на три группы потребителей.



#15 kisytan

kisytan

    Advanced Member

  • Members
  • ФишкаФишкаФишка
  • 207 Сообщений:

Опубликовано 04 Август 2014 - 11:29

Если лучше, то Legrand, ABB, Schneider Electric. Цена у них примерно одинаковая, хотя есть разные серии по уровню качества и цене. А так основная масса устанавливаемых бюджетных марок это IEK, DEKraft, EKF.
себе собираю на автоматах Legrand, а сам щиток Schneider Electric



#16 kisytan

kisytan

    Advanced Member

  • Members
  • ФишкаФишкаФишка
  • 207 Сообщений:

Опубликовано 04 Август 2014 - 11:30

Спасибо)А сколько автоматов должно быть?А то я ничего в этом не понимаю(((

#17 Sergio

Sergio

    Advanced Member

  • Members
  • ФишкаФишкаФишка
  • 1 592 Сообщений:

Опубликовано 05 Август 2014 - 06:53

Диф на вводе не обеспечит ни одной из трех защит полностью. От перенапряжения совсем не защитит. Диф на вводе защитит только кабель проложенный из этажного щитка в квартиру, и защитит от смертельного поражения током в помещениях без влажных процессов. Кроме этого, если где нибудь в проводке или у любого электроприбора будет утечка напряжения, то этот вводной диф выбьет и без электричества останется вся квартира. И чтобы найти эту утечку, Вам нужно будет сначала отсоединить в щитке все уходящие нули, потом подключать их по одному.


40 амперный ИЕК меняем на диф с контролем утечки 30 мА и от влажных процессов не будет защиты?

#18 Алексей777

Алексей777

    Advanced Member

  • Members
  • ФишкаФишкаФишка
  • 102 Сообщений:

Опубликовано 05 Август 2014 - 08:05

40 амперный ИЕК меняем на диф с контролем утечки 30 мА и от влажных процессов не будет защиты?

Защищать будет, но не очень эффективно, т.к. в помещениях с мокрыми процессами пониженное сопротивление и вероятность летального исхода от удара током выше чем в обычных. Поэтому розетки в ванной, стиральные и посудомоечные машины защищают Дифами или Узо с током утечки 10 мА.



#19 Алексей777

Алексей777

    Advanced Member

  • Members
  • ФишкаФишкаФишка
  • 102 Сообщений:

Опубликовано 05 Август 2014 - 08:33

Спасибо)А сколько автоматов должно быть?А то я ничего в этом не понимаю(((

Нельзя сказать однозначно сколько. Их должно быть достаточно, без переизбытка. Чтобы скомпоновать щит нужно определится с количеством групп потребителей. Хорошо бы знать какие будут потребители и сколько они потребляют: 1. Будут ли использоваться кондиционеры, теплые полы, посудомойки и т.п.

2. Сколько будет групп света и групп розеток, в каких и скольких помещениях.

3. Надо прикинуть как разводить кабельные трассы чтобы понять, что можно объединить, а что совместить.

Исходя из всей этой информации можно собирать щиток. 

хотя можно собрать и более менее универсальный щит, в котором предусмотреть все основные моменты и делать разводку исходя из этого.



#20 Anna i Mihail

Anna i Mihail

    Member

  • Members
  • ФишкаФишка
  • 19 Сообщений:

Опубликовано 05 Август 2014 - 10:03

Нельзя сказать однозначно сколько. Их должно быть достаточно, без переизбытка. Чтобы скомпоновать щит нужно определится с количеством групп потребителей. Хорошо бы знать какие будут потребители и сколько они потребляют: 1. Будут ли использоваться кондиционеры, теплые полы, посудомойки и т.п.

2. Сколько будет групп света и групп розеток, в каких и скольких помещениях.

3. Надо прикинуть как разводить кабельные трассы чтобы понять, что можно объединить, а что совместить.

Исходя из всей этой информации можно собирать щиток. 

хотя можно собрать и более менее универсальный щит, в котором предусмотреть все основные моменты и делать разводку исходя из этого.

Здравствуйте. А мы были бы не против ,если бы знающий человек как вы) нам бы тоже собрал щиток)так как мы тоже в этом ноль)))





Ответить



  